1,請提供全部用電設備,盡可能搞清他們的來龍去脈[與路數,開關數量有關]。 2,請告知參照物箱內的上下層開關數量和安培數[每個單片]開關都有標明, 3,還有最大的漏電開關有幾個,額定電流容量? 之后,就好辦,而且減少盲目性。等你的信息。 接下來的大麻煩是查線,一一對號入座。但用點簡單的檢測工具還是可以解決的。 等候一小時后,按照你提供的照片,按圖索驥的補充: 4,上層,左起,漏電開關60A[主開關容量60安培], 左起2到6,5個,都是16A的漏電開關[火線+零線]。這5個應是控制各路電源插座的,或含備用開關。 5,下層,左起1和7,2個,16A的漏電開關[同上],這2個應是控制2路電源插座的,或含備用開關。 6,下層,其余7個,有金黃色小橫條的,都是16A的單片安全開關,用于控制各路照明電源含備用開關。 7,下層,右端2個,有藍色小圖案的是單片安全開關,用于控制各路照明電源或備用開關。 8,所有中小號紅線的數量,應小等于總開關之外的開關數量。 9,要采購正規牌子的開關。 |
小黑屋|手機版|Archiver|中國溫控器網
( 蘇ICP備12060834號-1 )
GMT+8, 2022-5-14 21:34 , Processed in 0.097095 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.